Mensaje por jrdc1 » 17 Nov 2021 02:01
Buenas!
manolosolo escribió:Tenia entendido, que los 250 Kg, son por m2, no por cm2.................
Porque según mis cuentas, 1 m2 son 100 cm2, no???? O sea, que serian 25.000 Kg/m2...............un bunker, vamos.....
Saludos.
La sobrecarga de uso de cálculo, para viviendas, es de 200 kg/m2. A la que se suman 200 kg/m2 más para cargas muertas (solados, tabiquería, etc) y el peso propio del forjado, que para los cantos actuales vienen a ser entre 280 y 320 kg/m2. Todo ello aumentado con los correspondientes coeficientes de seguridad.
Las tensiones que resisten los materiales se indican - según el sistema MKS, ya en desuso oficialmente - en kg/cm2. A veces, para los aceros, se dan las tensiones en kg/mm2, o N/mm2. Nadie usa los Pascales ni sus derivados (Megapascales, hectopascales, etc), que son las unidades correctas en el Sistema Internacional porque ya es demasiado lío. La última moda es usar KiloNewtons por unidad de superficie, y se usan metros, centímetros o milímetros según convenga. La tensión característica de trabajo de un hormigó HA-25 es de 250 kg/cm2, para tensiones de compresión. Habitualmente se desprecia la tensión de tracción, que para eso se arma con acero. La tensión característica del acero de construcción es de 4.100 o 5.200 kg/cm2, según sea B400 o B500. Es válida tanto para tracciones como para compresiones. Y todo ello, también con sus correspondientes coeficientes de seguridad.
Y no. 1m2 no son 100 cm2. Son 10.000 cm2: 100 cm x 100 cm = 10.000 cm2. Es un error de 2 órdenes de magnitud, y eso significa que o bien el edificio se viene abajo, o bien el promotor se arruina. Cosa que afortunadamente no suele suceder.
Creeme: un tornillo de 8 o 10 mm de diámetro colocado con taco metálico expansivo en 5 cm de hormigón hace mucha fuerza.
Saludos
Buenas!
[quote="manolosolo"]Tenia entendido, que los 250 Kg, son por m2, no por cm2................. :roll:
Porque según mis cuentas, 1 m2 son 100 cm2, no???? O sea, que serian 25.000 Kg/m2...............un bunker, vamos..... :idea:
Saludos.[/quote]
La sobrecarga de uso de cálculo, para viviendas, es de 200 kg/m2. A la que se suman 200 kg/m2 más para cargas muertas (solados, tabiquería, etc) y el peso propio del forjado, que para los cantos actuales vienen a ser entre 280 y 320 kg/m2. Todo ello aumentado con los correspondientes coeficientes de seguridad.
Las tensiones que resisten los materiales se indican - según el sistema MKS, ya en desuso oficialmente - en kg/cm2. A veces, para los aceros, se dan las tensiones en kg/mm2, o N/mm2. Nadie usa los Pascales ni sus derivados (Megapascales, hectopascales, etc), que son las unidades correctas en el Sistema Internacional porque ya es demasiado lío. La última moda es usar KiloNewtons por unidad de superficie, y se usan metros, centímetros o milímetros según convenga. La tensión característica de trabajo de un hormigó HA-25 es de 250 kg/cm2, para tensiones de compresión. Habitualmente se desprecia la tensión de tracción, que para eso se arma con acero. La tensión característica del acero de construcción es de 4.100 o 5.200 kg/cm2, según sea B400 o B500. Es válida tanto para tracciones como para compresiones. Y todo ello, también con sus correspondientes coeficientes de seguridad.
Y no. 1m2 no son 100 cm2. Son 10.000 cm2: 100 cm x 100 cm = 10.000 cm2. Es un error de 2 órdenes de magnitud, y eso significa que o bien el edificio se viene abajo, o bien el promotor se arruina. Cosa que afortunadamente no suele suceder.
Creeme: un tornillo de 8 o 10 mm de diámetro colocado con taco metálico expansivo en 5 cm de hormigón hace mucha fuerza.
Saludos